卫生间局部等电位需要和接地主筋连接在一起吗?

幕序八齐 分类:施工

卫生间局部等电位需要和接地主筋连接在一起吗?还是说只需要将卫生间板筋进行点焊跨接?

回复

共2条回复 我来回复
  • 我的头像
    兼职管理员
    “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的!
    评论

    LEB:

    有均压环的层  需要和均压环连通

    没有均压环的层 需要和就近的引下线钢筋(主筋)连通(从就

    近位置搭接焊贯通,路径上就涉及水平及竖向钢筋的搭接焊)

    2024年11月15日 上午10:08 0条评论
  • 我的头像
    tuobasinan 评论

    对的,站长回答的很全面。需要与卫生间板筋跨接后再与引下线或者均压环连通。