关于消防控制室多线启动消防泵 l2019 发布于 2021年11月16日 上午11:23 分类:设计 请问各位大神:消防控制室多线启动消防泵,是启动每一台泵,每台泵都做多线至控制室,还是启动水泵控制柜(现实中为2台泵由1个控制柜控制)??有规范依据没有,谢谢。 检测规范中要求启动每台泵 而GB50116第4.3.2没明确说是启动每一台泵。 回复 共1条回复 我来回复 兼职管理员 “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的! 评论 多线盘是一对一,从多线盘至对应的每一台水泵的控制箱(二次回路里预留了直接启动的24v有源接口) 具体可以查以下资料看看 图集https://www.guifanku.com/biaozhuntuji/438548.html 规范https://www.guifanku.com/biaozhunguifan/334823.html 2024年12月1日 下午12:00 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 标准工艺 2022年5月19日 上午11:39 1 高标准基本农田建设标准(TD/T 1033-2021) 2024年1月7日 上午9:40 3 求高速铁路有砟轨道的劳动工时定额,有偿 2023年6月5日 下午2:38 0 05X101-2 地下通信线缆敷设(人孔井、手孔井图集).pdf 2022年9月4日 下午9:41 2 DL/T 5189 电力线载波通信设计技术规程 2023年3月23日 上午10:55 0 请问谁有2010沪S/T-106一体化生活泵房图集 2022年8月5日 下午8:27 0 港式清单中设备接线预留长度是如何计量的? 2022年2月18日 下午3:17 0 买的规范已付钱,不能下载 2022年9月5日 上午2:05 1 请问,从低压馈电柜到同一层的两个应急箱的出线是怎么走的,是第一种还是第二种 2022年5月27日 下午4:48 1 概算定额上线 2022年6月17日 下午12:28 0