住宅小区开闭所是否需要安装烟感和温感

juh 分类:施工

住宅小区开闭所是否需要安装烟感和温感,还有七氟丙烷气体灭火系统是否需要安装,整套系统是否需要联动到消防控制室。

回复

共3条回复 我来回复
  • 我的头像
    匿名用户 评论

    9a79a41326bb331

    2024年11月15日 上午2:12 0条评论
  • 我的头像
    兼职管理员
    “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的!
    评论

    260ccc30c624080

    2024年11月15日 上午2:12 0条评论
  • 我的头像
    兼职管理员
    “图集吧”已更名为“规范库”,其他是山寨的!
    评论

    住宅小区确认下是否有开闭所~~~开闭所一般是高压电网的

    住宅小区一般从10Kv环网柜引出外线到小区的箱式变压器,然后引入建筑内高低压房

    建筑内高低压房是需要做烟感温感的,且报警信号肯定要接入整个建筑物的FAS系统

    FM200需要设置、但也可能采用其他气体灭火系统,这个可以独立系统也可以联动控制

    不过如果采用FM200,一般是独立系统(原因嘛,简单、成本低)  FM200的控制器是有开关量信号端子的,可以通过火灾报警系统的输出模块进行联动控制,且有反馈端子,可以获取系统释放信号,通过输入模块将释放信号反馈给FAS主机

    高要求的复杂系统,例如地铁机场医院等公共建筑,一般会采用联动方式,且必须有信号反馈到综合监控系统ISCS

    2024年11月15日 上午2:12 0条评论