防雷接地网焊接时,圆钢和钢筋搭接,应按照谁的直径确定搭接长度?
圆钢搭接钢筋应按照哪一个直径计算搭接长度?
分类:施工
-
吴小辉一级建造师、监理工程师,工作经历14年,现自己创业,希望与同行一起多多交流。评论
防雷接地焊接的长度
1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
5、除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
防雷接地焊接的规范要求
1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D。
2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。
3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,不得影响防水等其它项施工,做好屋顶引下线及测试点。
4、等电位联结线缆的大小:最小截面积必须满足主干线16mm2,支线6mm2。
5、等电位盒安装位置准确,平直稳固,盒内接线端牢固可靠,盒体清洁无污物。
6、接地电阻测试隐蔽记录、试验记录、施工记录、自检记录,记录及时。2024年11月14日 下午4:59 -
周延忠 评论
我曾见过有按建筑主筋的直径要求搭接的,个人认为接地圆钢和建筑主钢筋都是碳钢,其导电性能基本一致,只不过裸露在外的钢筋为防腐蚀增加了镀锌层,但总体导电的材料仍是碳钢,根据R=UL/S,U为电阻率,钢筋与圆钢相同,L为电阻的长度,在此可理解为钢筋代替圆钢的长度,S为电阻的截面积,也就是圆钢的截面积。现在用钢筋代替圆钢,一般用建筑主筋,面积都大于圆钢的面积,可以得出建筑主筋的电阻小于圆钢的电阻,既然圆钢之间搭接6倍直径长度可满足导电要求,那么,圆钢与建筑主筋的搭接按圆钢的直径6倍长度,其导电是没有问题的。
2024年11月14日 下午4:59